Seite 1 von 1
Absicherung des Trafos
Verfasst: Sa 4. Mai 2019, 10:15
von detlef
Hallo,
mit welchen Werten sichert man den Trafo sinnvoll ab? Primär und Sekundär.
Re: Absicherung des Trafos
Verfasst: Sa 15. Jun 2019, 17:14
von BanditDD
Hi,
so realisiere ich das:
Bildschirmfoto 2019-06-15 um 17.03.16.jpg
Gruß,
BanditDD
Re: Absicherung des Trafos
Verfasst: Sa 15. Jun 2019, 17:18
von detlef
Vielen Dank. Habe zufällig gestern endlich die Sicherungshalter bestellt.
Dann werde ich die gleich mal einbauen, wenn sie da sind.
Re: Absicherung des Trafos
Verfasst: Di 3. Sep 2019, 17:03
von dh0jsv
Hallo,
es kommt auch sehr auf den Trafotyp und die Leistung an, ob sie unter Last oder Leer eingeschaltet werden etc. Ringkerne haben zBsp einen recht hohen Einschaltstrom. Bei den "kleinen" würde ich einfach die maximale Trafoleistung nehmen, den Strom berechnen (I= P/U) und dann auf den nächsten Wert aufrunden.
Sven