Seite 2 von 3

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Do 16. Mär 2017, 21:19
von 380170JFK
Ich habe mal ein bisschen Log aufgezeichnet:

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Do 16. Mär 2017, 23:13
von Martin
Ist das dann auch der Grund warum die Karte besonders gerne bei zwei Verbindungen gleichzeitig (z. B. kommender und gehender Ruf) abschmiert) Es stürzen dann ja beide Ethernetkarten synchron ab.

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Fr 17. Mär 2017, 07:46
von FredSonnenrein
Es ist zu vermuten. dass die Behandlung bei BusKollisionen auf dem TWI Bus unbefriedigend ist.
Bei allen bisherigen Absturz-Auslösern (Uhrzeit-Verteilung, Bus-Tln-Status-Abfrage, Mehrere Verbindungen am gleichen Bus) ist diese Randbedingung vorhanden. Ich weiß jetzt zumindest genau, wo ich prüfen muss.

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 17:11
von Martin
Ich habe viel mehr das Problem das ich nicht mehr Durchwahlen eintragen kann...
11,12,13,14,15,16,17,18,19 - und kein Platz mehr für 20 und 82?
nimmt der nicht an, verstehe ich nicht...

Gruß
Martin

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 18:04
von FredSonnenrein
Bei neun Einträgen ist einfach Schluss.
Nimm doch die 80 und die 82 raus

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 19:39
von Martin
FredSonnenrein hat geschrieben:Bei neun Einträgen ist einfach Schluss.
Nimm doch die 80 und die 82 raus
ich hatte die 80 nie drin.

Ich wollte die 11,12,13, 14, 15,16,17,18, 19 (neu, Prüfanschluss) und 20 (Reserve) + 82 freigeben.

Du schriebst im Chat man kann auch alle DW freigeben? Nur wie, in der Beschreibung steht das nicht.

Gruß
Martin

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Di 21. Mär 2017, 14:11
von FredSonnenrein
Hallo Martin,
der Besteller muss auch testen:
main.hex
Dann kannst du in der Liste der Nebenstellen-Nummern jetzt z.B. eingeben:
#81,83
Damit sind dann nur die 81 und 83 gegen Anwahl von außen über diese Schnittstelle gesperrt.
Nur ein # allein lässt alle Nebenstellen-Nummern als Durchwahl zu.
Bitte testen und das Ergebnis mitteilen.

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Di 21. Mär 2017, 14:44
von Martin
main.hex.jpg
main.hex.jpg
upload error.png

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Di 21. Mär 2017, 14:50
von Alex
Die Lösung des Problems ist auf deinen eigenen Screenshots zu sehen. ;)

Re: Firmware 726 Ethernet-karte

Verfasst: Di 18. Apr 2017, 20:03
von ulbrichf
FredSonnenrein hat geschrieben:Hallo Martin,
der Besteller muss auch testen:
main.hex
Dann kannst du in der Liste der Nebenstellen-Nummern jetzt z.B. eingeben:
#81,83
Damit sind dann nur die 81 und 83 gegen Anwahl von außen über diese Schnittstelle gesperrt.
Nur ein # allein lässt alle Nebenstellen-Nummern als Durchwahl zu.
Bitte testen und das Ergebnis mitteilen.
Hallo,
in trunk 731 ist die version 726 vom 15. März enthalten.
Die spezial Version gibt es demnach nur hier im thread.
Habe ich Recht ?