Serielle Kommunikation kaputt

todo
Antworten
Benutzeravatar

Topic author
Roland
Rank 1
Rank 1
Beiträge: 21
Registriert: Sa 28. Dez 2024, 13:16
Wohnort: Langweid
Hauptanschluß:

Serielle Kommunikation kaputt

#1

Beitrag: # 49087Beitrag Roland »

Ich habe ein Problem mit meiner seriellen (RS232) Kommunikation.
Es geht Hauptsächlich um die serielle Schnittstelle auf der TW39 Karte.
Diese scheint zwar zu reagieren, also gelbe Led leuchtet, wenn man etwas hinsendet.
Und es kommt eine Art Antwort, aber nur als undefinierte Zeichenfolge.
Siehe Bilder von HTerm und JTerm.
hterm-tw39s.png
Jterm-tw39s.png
Einstellung auf 9600, 8, 1, N aber auch diverse Abweichungen probiert.

Nachdem es immer zuerst heißt: Null-Modem-Kabel:
Das erst war zwar selbst gelötet, aber voll 9-polig und müsste funktionieren.
Leider habe ich keinen 2. PC zum testen.

Dann hatte ich die Com-Schnittstelle auf dem PC-Motherboard in Verdacht.
Deswegen einen USB-Seriell Adapter mit 0-Modem Adapter gekauft.
Keine Veränderung. Also die gleiche Ausgabe im Terminal :-(

Als nächstes den MAX232 auf der TW39 gewechselt. Keine Wirkung.

Ich weis zwar nicht was von der RS232 auf der Ethernet Karte kommen soll,
aber komischerweise kommen dort hin und an die gleichen komischen Zeichen.

Also eigentlich hab ich eher den PC in Verdacht, bin aber mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand schon mal sowas gesehen und kann mir helfen?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Roland - DL1RBG <roesch.roland@gmx.de>
--------------------------------------
527773 mhi d T100S : Auch E-Mail
NO-KG T68d : in Arbeit
........ Lo133 : funktioniert noch nicht
Lücken wegen Wartung und Fertigstellung i-telex.
Benutzeravatar

Topic author
Roland
Rank 1
Rank 1
Beiträge: 21
Registriert: Sa 28. Dez 2024, 13:16
Wohnort: Langweid
Hauptanschluß:

Ergänzung

#2

Beitrag: # 49088Beitrag Roland »

Natürlich habe ich auch diverse Handshakes getestet.
Und wenn ich an dem Stecker beim I-Telex Pin 2 + 3 brücke. Kann das Terminal sich ausgezeichnet mit sich selbst unterhalten.
Roland - DL1RBG <roesch.roland@gmx.de>
--------------------------------------
527773 mhi d T100S : Auch E-Mail
NO-KG T68d : in Arbeit
........ Lo133 : funktioniert noch nicht
Lücken wegen Wartung und Fertigstellung i-telex.
Benutzeravatar

dh0jsv
Rank 4
Rank 4
Beiträge: 332
Registriert: Di 3. Sep 2019, 14:28
Wohnort: Zwickau
Hauptanschluß: 785069 frhuf dd

Serielle Kommunikation kaputt

#3

Beitrag: # 49089Beitrag dh0jsv »

Es gibt ja Logikanalysatoren und auch schon tolle Oszis mit Dekodierung von Signalen. Evtl kann man so mal mit einem unabhängigen Gerät versuchen, ob man was dekodieren kann. Der LA will aber i.d.R. TTL-Pegel, also vorm MAX232 prüfen.
Sven, DH0JSV
-------------------------------------------
784223 nema dd (F2000)
785069 frhuf dd (T51)
6292941 sik d (T1000)

Anschlüsse 24/7 erreichbar

----------------------
Prüfkoffer DE2000
Benutzeravatar

xachsewag
Rank 7
Rank 7
Beiträge: 640
Registriert: Do 28. Nov 2019, 21:30
Wohnort: Augsburg
Hauptanschluß: 4191859 eles d

Serielle Kommunikation kaputt

#4

Beitrag: # 49110Beitrag xachsewag »

Mit meinem Laptop und Kabel (welches ich täglich im Einsatz habe) hat es ebenfalls nicht bei Roland funktioniert. Als Referenz habe ich bei mir zu Hause nochmal mein serielles Kabel an die Ethernet Karte gehangen, das iTelex neu gestartet und hierbei kam leserlicher Output.
Grüße Basti
-----
921415z wawe d [T37h] (08:00-21:30)
53134 gebstr d [Lo15] (Büro)
4191859 eles d [T1000z] (Keller)
56220 LUKBGD D [T68d]
417575 47 emden db [T34 Blattschr.] (Keller)
YouTube: Fernschreiber Reloaded